郭美美
(1)钢绞线束的制作及穿放。每批进场的预应力钢绞线经外观、力学性能检验合格后方投入使用。预应力筋的下料长度通过计算确定,先对图纸中所给的下科长度迸行复核,确认无误后。再按照设计图,加孤线值的长度外。另外考虑每端预留干斤顶+工具锚+限位板的值等工作长度。钢绞线下料应采用砂轮锯切割,不得采用电弧切割。集束绑扎时,每束钢绞线必须理顺直,不得打结、扭曲,一般一米为一段进行分段绑扎牢固。以免钢绞线相互扭结或各丝、各股预应力筋受力不均匀,进而导致张拉应力不能够或超过张拉。当摩擦阻力日益增大时,则极易发生滑丝及断丝现象。(2)千斤顶在使用前必须按要求及时经主管部门授权的法定计量技术机构进行千斤项、油泉及油压表配套标定,确定其校正系数,张拉时严格按标定报告上注明的油泵号、油表号和千斤顶号配套安装使用。张拉前,应按照校正系数公式计算出分级加载的油表读数与张拉力的对应值。(3)锚夹具、连接器、挤压锚质量控制。后张法建立预应力,是靠锚具来传递和建立预应力。如锚具质量不合格,预戍力张拉时或在张拉后。锚板、垫板或夹片锚的夹片容易碎裂。所以锚夹具质量非常重要,使用前,应按要求对锚夹具、连接器进行外观、硬度、静载锚固试验和挤压锚头工艺抗拔试验,合格后才能用于工程中。